您尚未登入,請登入後瀏覽更多內容! 登入 | 註冊
 找回密碼
 註冊
查看: 1297|回覆: 6

[室內裝修] 燈具用電線的問題

[複製鏈接]

11

主題

22

好友

1733

積分

大學生

Rank: 6Rank: 6

文章
143
金幣
3822
在線時間
443 小時
發表於 2015-6-15 22:47:08 |顯示全部樓層
# l7 b' [- J% Z: R1 c
我們新家正在裝潢,無意間看接燈具(13w崁燈T5層板燈)的電線,是用 Speaker wire 80V 50/0.16mm 2C 的規格5 E* o7 z  M' M7 H! P: ^. ~

) o' f# C* I& {" L6 `
/ l' z' s; j4 _7 o3 y; J
: P0 ?% s3 j4 J; [
, P" A& r: k( K; U7 N簡單計算發現電線安培數應可負荷
9 H' }0 |9 J# ~$ B" S9 A$ F! Y. \+ I.16mm*.16mm*3.14/4*50=1.0mm^2 as 相當於9.4A,9.4A*0.8(安全係數)=7.2A(實際有效)
8 d8 b$ I3 G# Z# v7 ?9 @現在用的崁燈=13W,13W 相當 13/110=0.12A。
# G) ^( }' z* c# L1 w
- Q8 _, \  j9 {- Q想請教已經裝潢的各位,雖然計算結果OK,但這樣做是否會有日後安全問題
8 P4 `" }. M0 L9 u+ |& K  G
8 i% y) B3 @7 e3 v$ T有強人可以回覆嗎??

本文章子中包含更多資源

您需要 登入 才可以下載或查看,沒有帳號?註冊

6

主題

2

好友

323

積分

國小生

Rank: 3Rank: 3

文章
25
金幣
1078
在線時間
50 小時
發表於 2015-6-15 23:27:57 |顯示全部樓層
本文章最後由 hung119 於 2015-6-15 23:32 編輯
+ o: K- V/ B6 T6 Q; Z+ i$ V/ c" {) U4 Z4 X* v
別忘了T5層板燈的瓦數也要計入。: X# L, c: y5 Y
單一盞的計算結果是OK,但不知您同一迴路共串了幾盞?合計接近 7.2 嗎?! t! X1 V, L4 ]% S' G/ P, w
粗一點的線當然會比較安全,因為工人拉線路時,50芯細線一用力拉,難保不會斷幾條。9 w* s. j8 M. t: I. D- `& H/ z
擔心的話,迴路全開,摸摸頭端的線會不會溫溫乃至熱熱燙燙的?
4 D5 F# \% [- q  [有勾錶的話,不彷就量量看囉!# L6 u, \* H8 r
希望對您有幫助。0 D" F6 w; y" ]& i9 C$ H, {, `& q

( `6 H4 Q( [/ S/ Q( q/ g順帶一提,我家的崁燈迴路,用的是1.25mm2的花線。
0 t' Y- t- X' [. J) s
  f8 F: V8 P' W" w住北大的水電工
已有 1 人評分金幣 收起 理由
vivien + 2 讚!

總評分: 金幣 + 2   查看全部評分

7

主題

2

好友

997

積分

高中生

Rank: 5Rank: 5

文章
134
金幣
2827
在線時間
402 小時
發表於 2015-6-15 23:45:01 |顯示全部樓層
要算同一迴路的負載,粗點的線會比較好……
已有 1 人評分金幣 收起 理由
vivien + 2 讚!

總評分: 金幣 + 2   查看全部評分

11

主題

22

好友

1733

積分

大學生

Rank: 6Rank: 6

文章
143
金幣
3822
在線時間
443 小時
發表於 2015-6-16 07:08:31 |顯示全部樓層
阿育王 發表於 2015-6-15 23:45 " q, t5 f: P( P# Q$ q+ z9 k8 N: G
要算同一迴路的負載,粗點的線會比較好……

" Z3 [+ d  x5 ]/ b" {! x9 o1 H我目前也是先請水電先算負載,如果有風險就會請她換掉;感謝您1 s( @; `  U. S6 k! W) @

11

主題

22

好友

1733

積分

大學生

Rank: 6Rank: 6

文章
143
金幣
3822
在線時間
443 小時
發表於 2015-6-16 07:12:03 |顯示全部樓層
hung119 發表於 2015-6-15 23:27
  Q7 N( ~& n( A別忘了T5層板燈的瓦數也要計入。
6 v( \. q6 Q4 O5 y4 @) w單一盞的計算結果是OK,但不知您同一迴路共串了幾盞?合計接近 7.2 嗎?
* @& M# P+ u3 e& e4 C/ U ...

  U: _6 ^% k# [+ j花線其實可用,但是應該還是要注意安全。感謝您: @/ t/ z9 L, V  G! z) H  |. u

7

主題

8

好友

4287

積分

碩士班

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

文章
417
金幣
34203
在線時間
1201 小時
發表於 2015-6-16 08:38:06 |顯示全部樓層
感覺好像是喇叭線

165

主題

56

好友

3579

積分

碩士班

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

文章
2088
金幣
9040
在線時間
678 小時
發表於 2015-6-16 09:38:24 |顯示全部樓層
本文章最後由 dreamsidea 於 2015-6-16 09:40 編輯 # G0 _: Y: a( B. v  ]# l

! r4 S/ f! a' J# C若是今天不幸貴府發生電器意外! 很抱歉因為使用非正確的線材,保險公司一律不負責! 請貴府和裝潢公司自行處理!
# `; i# s$ i0 @) i: N8 I  e. @/ D, [! i+ d* L- T
線不是只有看 線徑 ,還要考慮外皮保謢、外皮材質、銅線的純度 (有的還拿鋁包銅呢) 。 自家用不是一天、二天的事,還是多多考慮一下! : Q# m0 y% Z  W% m& ]

9 J$ C4 J7 b6 Y0 l7 }+ F6 V. o6 {5 f=========================9 M* r+ ^1 z2 [( W, n* r
正規和非正規的線材,價格不會差很多,強烈建議立即要求全面更換成正確的線材! 以免施工範圍愈來愈大,變成無法回復的情況!
熱泵+空調 新一代的選擇 ...http://ibeta.tw/forum.php?mod=viewthread&tid=3443
您需要登入後才可以回文 登入 | 註冊

    Archiver|

Powered by Discuz!

©2009-2018 by iBeta

重要聲明:本網站是以即時上載留言的方式運作,本站對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。而一切留言之言論只代表留言者個人意見,並非本網站之立場,用戶不應信賴內容,並應自行判斷內容之真實性。由於討論區是受到「即時留言」運作方式所規限,故不能完全監察所有即時留言,若讀者發現有留言出現問題,請聯絡我們。本站有權刪除任何留言及拒絕任何人士留言,同時亦有不刪除留言的權利。切勿撰寫粗言穢語、誹謗、渲染色情暴力或人身攻擊的言論,敬請自律。本網站保留一切法律權利。

回頂部